 顺序应该是:(假如STARTER是项目没有)

1、点击搜索,按连接的通讯端子找到所有驱动。记录CU型号,版本,通讯参数地址

2、新建项目,选对应的PC的地址(通讯参数)。

3、再次如1、搜索,找到后,点击;接受。该驱动出现在项目中。

4、离线。

5、右键点击该驱动。选择上传(软件)。最好功率模块等等都上电(一起上传)。

6、离线,保存项目。

7、这时修改该驱动参数吧。改后保存项目。

这时,该驱动参数可以离线或在线下载(RAM)。完成后,根据需要按提示,复制到ROM。

 