to: 嘿嘿
1. 对于PLC和TD200来说, 你说的完全属于合理和正常的现象, 虽然和你的初忠已不相符.
2. PLC的程序, 其实都是数据, 根据作用不同, 可分为可执行的指令, 和指令所需的数据. 那么指令就是通常所指的程序, 在S7200中, 程序是没法指过用户的程序修改的, 包含在程序中的直接数据, 因为和程序存放在一起, 也是没法修改的. 但一般使用的数据, 是存放在专门的数据区, 比区M区, V区等, 可以由用户程序改变其值.
3. TD200的组态数据, 存放在V区中, 可以被用户程序修改.
4. 当下载程序至PLC时, 分三种数据下载, system block为配置数据, program block为程序数据, data block就是V区的数据.
5. 刚下载完程序时, PLC运行"正常", 因为data block中的数据是刚下载的初始值, 当运行一段时间之后, V区的数据是什么值, 完全的由你的程序决定.
6. PLC是忠实执行你的指令的, 尽管指令执行结果令我们"意外".