 今天遇见一个问题,百思不得其解,在这里向各位大侠请教。安装了一个点火控制器,我觉得原理就是把220V升成高压,一极接地,一极接烧嘴。通电后会产生火花,从而点火。今天的点火控制器一开始说什么也不打火,后来把厂家招呼过来,也没有查出问题。于是更换了一个控制器,可是烧嘴放进炉子里就不打火,把烧嘴拿出来单独放置,打火就没问题。最后实验发现控制器的出线即高压线与地线反了。把它们对调问题解决。我在想高压线接地问什么没有放炮?是因为高电压低电流吗?电气知识太匮乏了!