楼层检测这块,每层需要用一个沿脉宽继电器,一个计数器,每个沿脉宽继电器可以连接每层的限位开关,1层发1个脉冲,2层发2个,依此类推,计数器设置为参数保持。这样可以用logo!屏显示楼层数,也可以用模拟算数引用计数器的值,再用阈值触发器来触发Q点用于外部显示。
至于停电再来电,辨识相邻楼层实现起来也不是难事,可以用我前面分享的开机自复位程序变通一下来做。因为计数器都是带数据保持的,来电时,当计数器在某一个值的时候,开机复位程序可以将相应的限位信号开启一段时间,同时开启相邻的楼层开关。
停电再来电还有一个最简单的处理方法就是将最后的那两个RS触发器在属性栏中设置为“激活参数保持”,这样就可以记住程序的当前状态,来电时继续执行程序。建议采用这种方式来做。
我感觉不少载人电梯还需要进一步完善,完善后,电梯停电也要暂时能将人送达需要的楼层,这就需要加后备蓄电池,停电后用逆变器来进行应急控制,确保停电后电梯中不再有人。我们曾做过库尔勒的一个矿井提升项目,不过他们的是直流电源,我们停电后用的是斩波器做的,逆变器一样。
楼主现在的程序就提升机来说可以用,只是必须加手动,大不了停电再来电之后用手动来控制。但安全这块还有待完善。
不管怎样,单凭楼主的认真和虚心,就值得赞赏和学习。
非常感谢大神的切实回答,已参照建议改进中(至于停电再来电确实是疏忽了),我感觉之前还是没有详细说明,于是继续请教:
1、这是货梯,严禁载人,logo输出控制 变频器驱动 电葫芦。
2、按钮都在外面,每层都有5个按钮(包括一个急停按钮),哪层要送货下去就直接按本层开关,所以应该不用知道电梯在哪层吧,有哪一层的闸门不关上货梯就不能启动。
3、我用的logo是0BA8,输入端数不够,导致程序上写不上急停控制,不知道之前旧版本的模块能用不?于是我就这样做了,不知妥否?
输出脚接变频器正反转控制线,急停开关和闸门开关串联控制线,最高层和最低层都各加多一个常闭限位开关也是直接串联控制线(或者急停、门开关和外加的限位开关串联一个外接的继电器,通过继电器来通断控制线)。