回复:请教:多个200 SMART PLC如何和WINCC通讯?

YUKJ

  • 帖子

    3321
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-09 22:21:00

5楼

展开查看
以下是引用振~在2015-09-09 10:18:32的发言 >3楼

我看到大家都说用PC ACCESS时,当总线上有一个或多个站掉线会影响整个总线的通讯!这个情况是不是真的存在啊?

以下是引用YUKJ在2015-09-09 08:38:55的发言 >1楼: 多个200 SMAR...

引用1楼详细内容:

 多个200 SMART PLC能用simatic net和WINCCopc通讯.

也可以使用PCCESS SMART V2,也可以使用KEP等第3方OPC软件。

用PC ACCESS SMART时,当总线上有一个或多个站掉线会影响整个总线的通讯。不掉线的PLC可以继续通讯,但整个通讯网络刷新明显变慢。