以下是引用yzmcumt在2015-09-09 10:28:55的发言 >9楼

确实是灰尘很多,这个在很多场合,都是不可避免的,公司使用的西门子的s120装机装柜型的变频器,应用在矿井行业,如果现场的维护人员技术素质比较低,甚至都不敢拆卸,担心拆掉装不上,由于行业的特殊,使用一段时间后内部灰尘会特别多,有些现场顶多使用鼓风机定期吹灰,可是导致后期使用过程中问题很多

维护设备也不是非的把设备完全拆开检查,如果真的拆开了,的确有可能是安装不回去,也有可能在拆卸回装过程中损坏元件的。不敢对变频器下手了,但我们可以给它创造一个相对比较好环境,让它住在封闭的有空调的室内,一般装机装柜的柜子都有通风口,则可以在通风口上加装过滤棉,防止灰尘进入。其实办法很多的,就是看维护的人员有没有想法而已。