恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-10 08:21:29
11楼
维护设备也不是非的把设备完全拆开检查,如果真的拆开了,的确有可能是安装不回去,也有可能在拆卸回装过程中损坏元件的。不敢对变频器下手了,但我们可以给它创造一个相对比较好环境,让它住在封闭的有空调的室内,一般装机装柜的柜子都有通风口,则可以在通风口上加装过滤棉,防止灰尘进入。其实办法很多的,就是看维护的人员有没有想法而已。
给电柜加装过滤棉这种办法好。有时候拆卸变频器的过程中的确容易造成问题出来。我就碰到过新的直流电机风机运行三个月左右,本来运行很好,电工将电机风机拆开给轴承加油,再装好后风机的声音很大,偶尔还有啸叫声出现,这都是装配不良造成的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主