回复:西门子PLC的输出电路里一个方框里有个三角形是什么电路有什么做用

yanxiao

版主

  • 帖子

    12310
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-10 09:31:10

3楼

搞电的,没搞清楚情况是不能乱接的,特别是电源,否则会“莫名其妙”地烧东西。

这里如果有人明确回答说:接,或不接,都是教条。


这里更正一下:根据楼主后面的贴图,说是的输出电源的24V负接输出端的M。由于CPU上的同名M有几个,我以为是接传感器输出的那个M(模拟量接公共点里经常被提到 的M)。输出上的M点,不是接不接的问题,这个是设计成这样,电路正常工作必须服从的。