恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-11 08:26:53
4楼
你的105米对应的电机转速是多少??这个得确定
楼主可以试试以下几点:
1 V/F控制模式运行,,运行到105米以上,达到额定转速150%,看看编码器的实际值是否反馈正常,,
2 SLVC运行,运行到105米以上,是否正常
3 以上都有问题,,放一根临时电缆试试,,摇表测得电阻与实际耐压值是不一样的,,可能摇表测得没有问题,但是接上变频器就有问题,,
4 是否屏蔽了编码器故障,S120有一个491的参数,是关于编码器故障的处理,确认是否为缺省值。