回复:840DSL 安全集成 报警27033 27030 27040 27060

kaer

  • 帖子

    286
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2009-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-11 13:34:48

15楼

展开查看
以下是引用gelu172在2015-09-09 17:31:03的发言 >13楼

36907应该和30110,30220这组参数相一致的,也就是如果30220是3的话,36907应该在前边两位加上30,也就是最终是303H,你去核实一下,0肯定不对,该轴被排除出安全功能的范围了,所以,参数一定被改动过了。有把握的话,可以针对性调一下,没有把握的话,清空回装之前的备份吧。

您说的是对的,0肯定不对,但是打电话到西门子,西门子说,出现0,只要做 Cal Si Enc Data,36907会自动变成地址的。