回复:一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难启动!

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-11 16:14:37

1楼

堵转停机说明楼主负载有点重了,首先检查风机机械系统有没有卡阻或是轴承损坏等问题,如果手动盘车比较顺畅的话,看能否做到启动时关闭风门启动启动完成后打开风门带载。此外还可以延长启动时间。或适当加大启动转矩参数。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。