回复:西门子PLC的输出电路里一个方框里有个三角形是什么电路有什么做用

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-11 23:16:59

11楼

1、公共点的叫法还有标准啊?一般是为了交流方便,约定俗成或自定义,可以有N多公共点,交流公共点、直流公共点、高压公共点、低压公共点、信号公共点、接地公共点、模拟量公共点、数字量公共点,L公共点,M公共点、A公共点、B公共点,等等,你把每一个节点都命名一个特定的公共点,也没关系。反之,线路中一个公共点都不叫,也没关系,只命名:接地、24V负、24V正、交流端、直流端。。。。

2、输出的M没有内部线路?手册上的图仅仅是一个功能性的示意图,并不是实际线路的详图(你可以拆开CPU查看)。你也看到它里面是个电子线路,需要工作电源的,M/L+正是内部输出线路的工作电源。好,你把M线不接,说输出能工作。首先,你可量一下,M即使不接,M/L+间还是有电压的,但不会是外接24V的全电压;其二,你说的能工作,能工作到 什么程度?正常晶体管输出的性能参数在手册中可查到,我挑其中一项:输出直流满幅0.7A/24V还能达到吗?我先声明,不正确接线,试满幅输出是危险的,很容易烧掉输出晶体管。如果你学过电子线路,晶体管作开关量输出时,是工作在饱和与截止两种状态,当缺少M接线时,晶体管就进不了饱和状态。如果没学过电子线路,说起来话就长了。

3、总之,S7200手册上的示意电路,不多一根线,也不少一根线。