本人遇到过几次过电流,其原因分别如下:
1、负载是恒转矩特性,电机启动瞬间因为负载过大导致过电流报错,后来将控制模式改为矢量控制,基本可以使用。所以机械电气不分家不是说说那么容易的,真正避免此类问题,还需要“兄弟同心”。假如这个案例改成矢量控制也不可,修改斜坡时间也不行,那就考虑要换掉电机了,幸好非如此,否则问题就大了。
2、在秦皇岛一个现场,启动转矩不是很大,但是不规律的报过流故障。后经分析是用作速度闭环的编码器线缆过长,导致编码器信号波形失真所致。
3、在邯郸一个现场,只要一启动就报过流故障。后经检查是将其中一路相线和地线反接所致。
4、还有一次,记不清现场了,竟然是变频器的电流测量系统不准所致。