回复:ET200SP_2线制电流输入(6ES7134-6HD00-0BA1)模块能否接4线制传感器

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-12 16:28:57

8楼

展开查看
以下是引用wangrenzhi在2015-09-12 09:48:02的发言 >7楼

可以这样改,4线制4-20ma电流加一个250欧姆电阻,变成电压信号不就解决问题了吗,很容易的

是的

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10582条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。