回复:一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难启动!

@Potato

  • 帖子

    58
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2015-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-13 00:27:17

3楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2015-09-11 16:14:37的发言 >1楼

堵转停机说明楼主负载有点重了,首先检查风机机械系统有没有卡阻或是轴承损坏等问题,如果手动盘车比较顺畅的话,看能否做到启动时关闭风门启动启动完成后打开风门带载。此外还可以延长启动时间。或适当加大启动转矩参数。

轴承,扇叶等都正常,启动时也不能关闭风阀,因为当时设计时没有单独的风阀,请问在哪可以调整启动转矩?一般这个转矩值该怎么设定合适?感谢大神的建议!