 这个柜子元件布局很好的,但还是缺些东西的和不合理的地方。1、一般端子排都是靠近柜底一排的,或者放置在侧面竖直安装,现在布置成两排,对于接线和固定就有一定的困难的。2、柜底开口太大,以后怎么密封啊,这样倒是方便了接线的人员了,怎么方便接到端子上就怎么接了,为何不弄个几个圆的孔,接线人员想随便接也是不可能的了。同时也有利于把220V、380V的电源和控制信号线分开的,接完线后封堵也很容易的。3、进入柜内的电缆没有可以固定的地方,这应该是为什么这么乱的主要原因吧。4、没有接地的母排,接地的屏蔽辫子就很随意的接到了柜体上了,EMC这样能保证么?

说实在的这个柜子的设计布局和国外进口过来的还是有很大差距的。