回复:关于S120配置1FK7的绝对值编码器 怎么第一次知道磁极角位置的呢 直接配置就可以工作 没经过辨识啊?

anxiao

  • 帖子

    210
  • 精华

    11
  • 被关注

    127

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-14 12:04:53

9楼

展开查看
以下是引用Tech.Wing在2015-09-10 10:22:46的发言 >7楼:第三方电机需要做磁极位置辨识?怎么做的?

P1980-P1990这些个参数,都是关于做磁极位置辨识的。

具体在S120功能手册里有。

P1980做个粗同步, P1990做个精同步。

磁极位置辨识的方法有很多种,S120也提供了不同方法的辨识。

需要去试,看看哪种能成功。

精华帖版主置评:本文回复了一个伺服控制的常见问题,就是关于同步伺服电机原始零位确定的方法问题。提示的很好。kdrjl