你这个情况应该是这样的吧。

你自己离线组态了一个CU310-2.

然后在线又accept了一个新的,

有两个驱动了,在线的是新生成的,

自己组态好的没在线,没法下载。

是这样吧?


你应该真么操作,离线状态

你在上面的Drive unit_1这个地方,右键,选择属性por...还是哪个单词来着。

这个里面有drive-access的设置,(有4个选项卡吧,好像是第二个,能点的地方都设成一样的)

你把下面的S120-CU310_2的属性里设置成这个一模一样的。

然后在下面的S120-CU310_2右键,选择connect to traget device ,然后你就能在线你自己组态的了。

你就可以下载了。 如果成功,把drive-unit-1那个删掉