回复:PS307电源模块烧毁,CPU也烧毁了

jianchishengli

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-16 09:41:15

12楼

展开查看
以下是引用我爱吾家在2015-08-03 10:17:17的发言 >11楼:当然不会起到稳压作用
以下是引用jianchishengli在2015-07-30 21:31:48的发言 >10楼:事实上我发现我的模...

引用10楼详细内容:

事实上我发现我的模块最后都是被大电流烧坏的,涌浪保护器应该起不到稳压的作用吧?

以下是引用东方红一红在2015-07-29 12:55:08的发言 >9楼:隔离变压器不是隔离...

引用9楼详细内容:

隔离变压器不是隔离高压的,是隔离地的。稳压才能隔离高压,还必须在稳压的参数范围内。

但是 浪涌保护器是能够起到防止瞬时大冲击电压和电流对控制柜内元器件的保护吧?