最近,调试了6台不同功率的G120变频器系统,用于发动机台架试验测功机的控制。发现了两个问题,分别如下:
第一个问题,就是在转矩控制状态下(类似P1300 = 23 的模式),功率限幅(P1530 = 0)不起作用。这个设置的目的是封锁系统的电动功能,让电机只发电,不能电动,主要是防止一旦负载丢失,电机会反方向运行至最高转速。
在MM440里,只要将P1530 = 0 ,电机是不会自己主动转的。在G120里,我们也如此设置了,可是发现在恒转速控制时(P1300 = 21),这个功能是管用的,但当改为P1300 = 23 时,这个功能就无效了。后来只能是采用其他的旁门左道,来抑制负载丢失后的反转运行。
有没有人能给出一些解决问题的提示呢?在此叩谢。
第二个问题,就是用STARTER,建立一个“用户文件”,通过保存xml文件,可以无障碍的复制到其他装置,大大提高工作效率。特别是我这6台装置,功率等级6个样,但控制功能和工艺方法全都是一样的。做一个系统的调试,把这些共享的工艺控制建立一个“用户文件”保存下来,并把这个用户文件,再保存一个xml文件。后面5台系统的调试工作就简单、快速多了。就是建立组态和一个快速调试的过程,然后打开共享的“用户文件”,并将xml文件复制到新的装置里。ok了。特别好玩。
我的问题是,我现在只会“在线”状态,建立“用户文件”、保存这个用户文件的xml文件。离线状态不行。这可咋办呀?谁有离线建立和保存用户的xml文件的方法呢?说来听听。