回复:应用G120的问题两则

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36961
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-17 20:03:06

2楼

展开查看
以下是引用yming在2015-09-17 17:17:45的发言 >1楼

 你不设成0,设成0.01呢?


嗯,y版点拨的极是!P1530 和 P1531 不能为0,这个要注意,其实我们设置的0.3-0.6kW不等,但不行,好像这些参数仅对速度控制模式负责,对转矩控制无效。这还是真的有点不解。转矩控制若想封锁反向,只能在给定上想办法。


当实际转速小于最小转速时,把给定置0。比如,正旋转方向转矩控制,其转矩的极性是负的,此时,如果电机轴失去负载,电机势必迅速向反方向运转,当实际转速小于设定的一个正方向最低转速的阈值,立刻把转矩给定置0,防止其反转。负方向控制与此类似,不赘述。


另外,STARTER的xml文件(用户参数表)我已经会用了,可是DRUVE MONITORS的用户参数表,还不会,只能建立xml文件,ssc文件不会建,对已经打开的dnl参数文件改不了。建了用户参数表,还是得一个一个去改。没搞明白。