5楼

另外通过调试6台G120(CU250S-2DP与PM250),发现G系列的性能很棒呦。从控制指标到功能,都不亚于以往工程系列的变频器。特别是那个加速度预控的功能,和6SE70一样的,比MM440可强很多呢。


我试了一下,一个3kW的小电机,最高转速12000rpm,是2极电机,我把额定转速设在了4500rpm,启动后。直接阶跃给定(数字给定)12000rpm,整个加速过程是平滑过渡的,越接近设定的12000rpm,其实际转速就越平滑增长。这就是加速预控在起作用呢。没有超调。而且我的加减速斜坡就是10s,也没设置S曲线的圆弧。系统的动态加减速过程,完全是按照我设定的加速预控参数进行的。


看到调试结果是按照自己的设计去运作,很有成就感。

我是你的朋友