回复:CP341 做MODBUS主站时 如何执行06 或16功能码对从站的寄存器进行写操作

jssw

  • 帖子

    211
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-17 21:31:25

2楼

可以看看手册,先按手册指定的格式做1个数据块(命令功能码列表),再用FB8发送,FB7接收。如我做过的项目中想要读取从站地址为4,寄存器地址为0开始的4个连续寄存器。数据块中数据分别为B#16#4(地址),B#16#3(功能码),W#16#0(寄存器地址),4(个数)。