机床设定每8小时会提示安全测试,在手动模式下按cycle start即可,但每到8小时将当前循环结束后切换到手动模式,只要一按cycle start键,就会出现27091 PLC-NCK交叉报警,以及所有轴的stopD报警,但只要断电后再上电也会要求执行安全测试,这时按cycle start键就会执行安全测试,也没有报警了!在发生报警时检查发现NC侧安全输入信号的第20位为1,但驱动位第20位为0,查看相关的DB3x.dbx32.4发现是轴接口信号,然后就不知道该如何查了,请高人支招,谢谢!??????