回复:【分享】一根接地线造成了大损失,导致840D驱动模块烧坏了4块。

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-19 07:29:23

8楼

电气安装接完线后,上电前的检查工作很重要,我们一般都是逐个端子检查,首先检查接的紧不紧,有没有接错现象,比如张冠李戴,其次用万用表测每个回路的阻值,确认没有问题方可送电,原则是宁可送电后不工作,也不能烧东西。


努力努力再努力