回复:请教:关于速度控制器的P、I值与斜坡上升、下降时间的关系?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-19 21:33:01

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-09-19 19:59:07的发言 >1楼

这个问题在传动版总是有讨论的,你可以翻翻过去的精华帖,就是有关速调参数整定的话题。


问题一,斜坡加减速时间不影响速调参数;

问题二,速调的PI参数计算,见教科书《自控原理》、《闭环传动调节系统》以及西门子各个版本的传动手册(包括交直流调速器),特别是《启动》章节的“调试步骤”。仔细看书,定会发现对速调的PI调节器相关联的参数和推荐的计算方法。这里不赘述;

问题三,斜坡加减速时间设置,主要是根据实际系统的加减速需求来设置,或者说,凭感觉,如果不,那就依据加速预控所优化的结果自己去自动完成;

问题四,蓝线部分实际是转动惯量比过大,导致的系统过阻尼现象。解决办法是,提高P值,或者减小惯性比。如果惯性比是人为设置的,可以减小,如果是系统测试的,就不要动这个参数了。

问题五,惯性比是20?怎么得来的?自己设的?还是系统优化时自动改写的?如果是后者,就不要动了,说明你的系统是大惯性系统,而且,速度实际值想快也难。不以你的意志为转移。除非加大系统容量去提高速度的响应;

问题六,速度饱和,转矩限幅,你调速调的P?这不是笑话吗?闭环调节器的工作原理都忘了?还是还给老师了?速调饱和状态下,他的PI都不管用了。因为输出饱和,速调不受控了。这是基本原理!所以此时的速度不是限幅调节的事,是原动机的问题了。


首先谢谢K版的解答。

1、这是一个主从应用的速度环饱和加转矩限幅,我当然要去调节主电机的P值了;

2、速调饱和状态下,从机的PI值按道理不再管用,但在实际从机的效果来看,调节P值还是有用的,现场测的,也不清楚为啥;

3、而且发现这种主从应用中如果规定了行走方向:主从哪个在前哪个在后的问题,效果也大有差异;

4、请问K版,一个系统的转动惯量比在一个什么范围内,是比较稳定的呢?

5、还有就是在转矩限幅中的scaling,最好不要设成100%,感觉70%左右较好