8楼

 说起通讯故障一般在PLC诊断缓冲内有记录,会具体到某一站点,我就遇到一台设备的6号站点几天突然给你来一通信中断,680ms后自动恢复,最后把6号站单独从PLC 接到6号站,中间不和其他站点串联才得以解决问题。