回复:s7-1200连接ET200SP,通讯故障问题求助

努力前行

  • 帖子

    823
  • 精华

    5
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-09-21 13:41:58

9楼

我在s7-1200连接ET200SP的组态中也出现了上述的问题,分配完子网后,硬件下载后连接错误。以前都是这么操作的,也没出现什么问题呀。后查原因发现,分配子网后从站自动分配的IP地址与系统中HMI的地址冲突了。手动修改ET200SP的址址后,重新下载正常。所以虽然从站可以自动分配,但分配完后一定再检查一下有没有与手动指定的设备IP冲突。

     看到这个旧贴后,在此补充一下,希望对后续查看的人有所帮助!