电机动力线上有4根线(抱闸线除外)分别是UVW/pe,其中PE线接功率模块外壳接地相连,同时,动力电缆的屏蔽线固定在功率模块的屏蔽支架上,在动力电缆的电机端,动力插头内部接地线与屏蔽线是互相通的,因此在模块这边接地线与屏蔽线也是通的,那么如果电缆电缆的屏蔽线如果固定到屏蔽支架上,即使不接动力电缆的地线,也不至于打火,因为屏蔽支架是接地的(双重接地),除非没有安装屏蔽支架,或屏蔽线悬空。也就是说接地线既没有接地,屏蔽线也没有固定到屏蔽支架上,这样可能就会出现楼主的情况。这种情况一般出现在动力电缆较长的情况下产生感应电。所以对于接地一定要按规范来做。