朋友,你第一楼的图和后面的图完全都不一样。     

一直强调一个问题就是: PLC的DI是如何识别为"1"?   答案就是有合适的电流流过该DI点! 对,就是电流回路! 


日系伺服和V90我都用得不少。 V90的ALM输出主要是共公共端了! 而如果用松下的伺服,它的ALM输出是分ALM+和ALM-两个端子。 这时就有两种接法:

1、ALM+接24V,ALM-接PLC的DI, PLC的输入公共端接0V, 这是所谓PNP接法。当ALM接通时,电流是从ALM+(24V)流向DI,再流向PLC的COM(0V),由此形成回路

2、ALM-接0V,ALM+接PLC的DI, PLC的输入公共端接24V, 这是所谓NPN接法。当ALM接通时,电流是从PLC的COM(24V)流向DI,再流向ALM-(0V),由此形成回路。


针对你在4楼发的这几张图, 由于DO分成了两个点,所以完全可以接成两种接法! 前提是你不要用伺服驱动器内部的电源啊!