主要是程序逻辑问题,用基础的8位移位,实现多位的移位。

开始的时候是用SM0.5使能,由于SM0.5的通断时间太长,导致读写时会在2个字节间VB301以及VB302,V301.7以及V302.0同时得电。后面将SM0.5的上升缘V312.2,解决了这个问题。