4楼市台达A2伺服的输出,当时测试不成功,按照常理,不论NPN还是PNP输出,都是可以用在P或者N输入能留通断控制的,取决于接在上游还是下游(e还是c)。


估计A2也是与V90一样,共了公共端,图上没表示正确,表示开放了e、c,但实际与V90一样。