恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-22 09:39:16
3楼
引用之前一个帖子的解释
静止监控
“25040静止监控”也有时被称为“零速监控”,是指当轴处于Standstill (可以理解为“运动中的静止”)时的实际位置超差。轴在STANDSTILL时使能处于满足状态,位置环是生效的,电机有力矩地带着负载处于“位置保持”状态。
如果此时出现实际位置超过了轴数据MD36030中所规定的公差带,则报警“静止监控”。轴保持不动时怎么会动了呢?这一般都是由于外力所致,这个外力一般是负载突然变大了。对于垂直轴来说可能配重出现问题等。导致电机扭矩不够了,无法保持住轴的位置,发生了变化。一般地说,对此报警,增大轴公差带数值所起的作用有限,还是要查具体原因。
这个帖子说的是轴在静止状态下受外力变化引起报警。而我遇到的情况是:给定一个运动指令,直线轴运动到位后有微小的过冲回退,之后停止,此时会出现静止监控报警。我遇到的情况是不是跟轴的闭环控制参数有关?另外,速度前馈控制系数的大小对轴的运动特性有何影响?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主