不晓得楼主想表达什么意思?
是说70正常运行工况下对进线电压的波动要求?如果是这个,那么按说明书,一般400V进线是+15%~-20%都能保证出满功率。对460V进线和690V进线的装置,此范围又有点不同。
如果是说70能正常运行的进线电压,那么我测试到的最低进线电压是20V,再低貌似就报故障了。。