这个事情我遇到过。

有一个电磁阀短路了。由于变压器容量小,不足以顶开断路器。毫无征兆的情况下,每当执行到这个动作的时候就来一个【总停兼大复位】。结果用户投诉我的程序有小动作了。

你无法去量些什么,所有都是正常的。除了出事的那个阀。我看……我跟你……一个鸟样。