恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-23 10:38:51
9楼
PTC我觉得不错,因为当达到极限温度时(标称跳闸温度),PTC 热敏电阻阻值会出现一个阶跃变化。这样做一个报警就可以,,赶紧检查,
还有一个注意的的问题,以前主机电机测温表在配电室,经常出现报警,但是实际是误报警,电缆也是屏蔽线,后来将其改到电机旁效果也不是很好,但是另外一个厂家的测温就很好用,发现测温元件的端子盒在电机的后端,而这个的端子在接线盒里面,改出来以后效果明显。
所以说电机测温元件端子在电机主线接线盒里面,干扰会比较强烈,在选型或者招标时,应当注明测温的接线盒单独,不能与进线接线盒在一起,,