恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-23 10:49:08
7楼
就是这在这里调整。我这个DCC是在DCM的CU_DC里面做的,不是在DC_CTRL里面做。我原来选择的是2*r21002,也就是8mms。结果每次一上电都会报F51004。
但奇怪的是这个故障可以复位,复位以后什么事儿也没有,都可以正常运行。而且,相同的DCC,如果改成8mms采样周期的话,在DC_CTRL里面做就什么故障也不报。
为解决这个问题,我曾经做了一个功能:只要一上电,就先复位所有故障,也能解决这个问题。但总感觉不是办法。后来,乐版告诉我这个故障应该与DCC的采样周期有关,我恍然大悟!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主