西门子的两种主控制方式,
1 主机在速度环,从机转矩环,电机硬连接
2 主机在速度环,从机速度环加转矩限幅,电机软连接
楼主的2%的转矩限幅太小了,稍微有一点的速度波动就会退出饱和的,所以你的从机有时出现超调应该是限幅值没有起作用退出了饱和。
还有一个问题,楼主应该是两个电机共同驱动一个小车,为什么不使用主从的第一种方式呢,从机直接在转矩环,两个硬连接的电机都在速度环,怎么保证两个电机的速度一致??
贴了一张图,,原来限动齿条的一个速度位移转矩以及直流母线电压,,
他是一主三从,540kw电机,主机在速度环,从机在转矩环,,启动时40HZ运行5s,,然后进入17hz运行10s,然后停止,,反向3Hz运行1s,,再以65HZ反向7s,,最后以5HZ运行5s再2HZ运行2s后停止,,,可能时间上记得不是很准,,基本上差不多,,