从机在转矩环不可控的就是飞车,,主机如果编码器故障或者说联轴节松了,或者堵转了,,从机接受的转矩实际值可能就是主机的转矩限幅值,,像我们原来的设备,,四台540kw的电机,飞车是很可怕的。。所以,

1 如果楼主的控制精度不要求很高,可以使用SLVC,,以前在小车上应用过没有问题,,控制方式还是一样

2 根据平时的速度转矩,将这两个值的限幅值尽量的减小,接近实际就可以,,

3 如你所说,将主从速度取出来做一个比较,,大于某一个值后直接停车,,可能在连续的正反转运行状态,差值的变化比较大,,因为存在拖与被拖得情况,,所以做好保护很必要。。。