回复:6RA70 对电网电压的要求

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-23 21:39:56

8楼

展开查看
以下是引用老兵在2015-09-23 10:53:50的发言 >6楼

12V也可以做。

功率因数不用担心,进线电压降下来,功率因数不受影响。

逆变颠覆是个问题,但是在不可逆系统中,也没事。

兵版还测试过12V的进线电压?


哈哈,我这两天还正想找个调压器来测测80的最低进线电压能到多少呢?


今天手头刚好有个40V输出的整流变,测试了标配版的80,运行输出没问题。但是很奇怪,西门子的调试手册中强烈要求在低于85V进线的时候加L04选件,不晓得什么意思?不加现在不是也可以正常输出么?

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com