谢谢,我也正在看文档,但文档说的不是很详细。我是不是可以这样做:
硬件上只保留新CPU(高版本)的机架,断开与其他模块的链接线,同时取下CPU上的存储卡(6ES7-952-1KK00-0AA0)。
在Step7 新建项目只组态新CPU机架上的硬件,打开HW Config页面,选择CPU,选择“CPU-更新固件”菜单,在对话框中选择固件文件路径,然后选择版本(V4.0.4),也就是“刷低”固件版本。
我做完这两个步骤之后,是不是重新连接相应的接线,把卡插回去冗余配置就正常了(模块坏之前冗余是正常的)?谢谢。
一般S7-400上使用的都是RAM卡,你拔插或者一掉电里面的东西就没了,所以你要确认你的卡的类型是FLASH卡还是RAM卡,FLASH卡可以掉电保持可以让你拔插。
所以你打电话问西门子技术支持看看CPU是否可以运行在同个不同的操作系统下(固件版本不同),如果可以的话就容易多了,也不需要更新固件啦。
另外我刚也看了文档,STEP7操作在线更新对CPU的版本是有要求的,具体看我发的链接