回复:关于MODBUS轮询多台从站的问题 和对主站完成位与错误代码该怎么理解

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-24 13:22:44

9楼

其实3次是合理的。

我自己写的一个通讯程序(没用西门子的主站库),和从站通讯(温度变送器),如果从站不回答数据,我就把显示的温度数据写入0,后来用户反应触摸屏里温度值经常在0和正常值跳动,我就知道我的判断有问题了,可能需要连续几次通讯不成功才能判断通讯不成功,于是我更改了程序,正常了。

 

次数设置的太多也不好,如果这个从站出故障,那么在这个从站上浪费的时间会很多。


如果需要很多次才能通讯成功,比如10次里有1次或2次通讯成功,把次数设置为10可以解决问题,但为什么需要这么多次才能通讯成功,那要找找原因了。