回复:【分享】变频改造的信号干扰

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-24 14:45:20

10楼

展开查看
以下是引用YiMoon在2015-09-24 09:54:37的发言 >8楼

信号线用的就是双绞屏蔽,但没想到干挠会这么大,布线时也跟动力线分开了。

刚开始也怀疑过是不是430的斩波频率太低了(默认为2KHZ),而且电机的啸叫声也很大,但是修改斩波频率会降容,我选型的变频器比电机大了一级,所以应该没问题,后然改到4KHZ,声音有所好转。

以下是引用秦岭山下在2015-09-22 22:13:26的发言 >7楼:很好的分享,开始就...

引用7楼详细内容:

很好的分享,开始就应该考虑到干扰的问题,像这种模拟量信号用在变频器上一定要用屏蔽电缆最好是双绞线,且接地良好。

变送器或者信号放大器安装地方一定要远离干扰源,曾经处理过一个调试现场就是张力放大器安装在变频器旁边,运行起来就断带,后来将张力放大器远离变频器安装问题得到解决。