回复:CU230-2DP带退火线炉子助燃风机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-24 21:01:03

4楼

第一,风机负载一般都是P1300 = 2 (变转矩特性)。但是大功率的风机系统,西门子工程师推荐使用P1300 = 20。


第二,风机未达到额定转速就过载了?这是机械设计问题,要么通过调整风扇叶角度解决,要么通过进出风口的机械阀门解决。比如,你现在把进风口截面减小一点,转速和电流就都能达到额定状态了。

我是你的朋友