第一,风机负载一般都是P1300 = 2 (变转矩特性)。但是大功率的风机系统,西门子工程师推荐使用P1300 = 20。
第二,风机未达到额定转速就过载了?这是机械设计问题,要么通过调整风扇叶角度解决,要么通过进出风口的机械阀门解决。比如,你现在把进风口截面减小一点,转速和电流就都能达到额定状态了。