回复:[细节]+因为一个触点,我奔袭2000公里

迷失中原

  • 帖子

    466
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-09-25 08:27:54

5楼

展开查看
以下是引用秦岭山下在2015-09-24 22:13:41的发言 >3楼

不知道你用的那款变频器,但是电话中可以指导用户拔掉继电器用手动控制运行来判断故障。

以下是引用迷失中原在2015-09-24 20:47:51的发言 >2楼:手动时变频器的速度...

引用2楼详细内容:

手动时变频器的速度是通过变频器面板按键直接给定的;自动时通过继电器接通变频器DI3强制切换AI2,这个怎么联锁呢

以下是引用秦岭山下在2015-09-24 19:25:18的发言 >1楼:感觉就是设计上有缺...

引用1楼详细内容:

感觉就是设计上有缺陷所致,应该有手动自动联锁。还有就是电话中指导用户应该可以解决这个问题。

   这个在当时应该是想不到也没法判断的,因为系统的工艺思路和详细的指导过程没贴出来,现在再适当补充一下。

   第一,手动调试时看不出来减速有没有故障的。因为小车自身几吨重,再加上2T料更重。小车只有很慢的速度才能停准。手动试变频器意义不大,肯定是小速度能停住,大速度停车距离比较大。

  第二,现场人员反馈另一个现象是小车远距离高速前进会存在定位不准,但是近距离前进不存在这种现场。比如小车从1# 到2#仓距离短,小车自动低速前进能定位准;当小车从1# 定位到5#就需要高速前进,会出现定位不准问题。已经有点怀疑变频器的稳定性了。现场人员描述的问题是很确定的,而后来了解到实际该问题不是绝对的。有时候描述不清会导致误判。

  第三,小车静止状态,设定频率和变频显示频率正常(现场人员为观察到数字跳动问题),而且EM235的输出信号与设定频率线性对应。当小车行走的时,小车上的频率已经不再闪烁,是一直显示的。显示的频率与电脑上有时候能对上,有时候对不上。此时小车高速行走是没法测量信号的。

  第四,自动转换继电器的信号在电脑上是正常的,起码自动信号有、自动启动可以启动变频器、未运行时自动频率也是过去了。所以压根没往继电器上想。

  综合各方面因素,在没有观察到频率跳动的情况下,是没法想到继电器的问题的,就谈不上指导换线圈了。