回复:[细节]+因为一个触点,我奔袭2000公里

LJCLWYF

  • 帖子

    569
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-09-25 09:35:26

7楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2015-09-25 08:28:37的发言 >6楼

我刚念完书那会,看着继电器触点电阻非常小,很自然想到用它来切换PT100这样的传感器。不过我自己还没这样做时,就看到别人已经用到一个系统中了,一段时间之后,这个系统的温度就测不准了。翻查资料,就如4楼说的,“干触点分断接通小能量电流就是有问题的”。触点表面是会氧化的,如果流过的信号很小,通断时没有火花,氧化层就打不掉,触点电阻会变大。我以前对触点打火很感冒,总想消除它,原来打火还有清除触点氧化皮的作用。

    呵呵,我就干过这事。用继电器来连接PT100与EM231RTD,没有使用多久测量温度就不正常了,最后还是把继电器短接后才解决问题。“干触点分断接通小能量电流就是有问题的”,长知识了。