看了一下1楼那个图,转速和电流的振动频率是一致的,大约5Hz左右(振动周期200ms),电机的安装底座基础质量是多少?底座平面水平度?


我认为与参数设置无关。原因如下:


第一,风机类控制,比较简单,通过静态辨识建立电机模型即可以正常运行了。


第二,你的这个问题,很典型的自激振荡,不会是参数设置问题。很像是机械问题,比如底座不平整,或是地基质量小,与电机运行产生共振。


另外,可以观测一下直流母线电压的波形,是否直线?还是不正常?不排除装置的问题。但不是参数设置问题。