恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-26 09:35:00
13楼
其实可以换个思路,fb采用定时计数的方法(借鉴pcs7),但是可以根据情况选择放ob35定时执行,或者在ob1里面用个脉冲定时触发(比如ob35程序比较大,容易超时就考虑让ob1承担一些),这样程序的灵活性就更高了。
现在用cpu触发脉冲的方法稍微有点繁琐了
这种及时方式就是用的PCS7的想法,为什么不直接放到OB35里执行,只需要Sampletime一个接口,而我用了Sampletime和Pulse的两个接口,也是为了迎合其它工程师的STEP7编程习惯使用OB1+OB35这样的模式。为了让FB能在OB1里调用。