恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-27 12:23:06
12楼
图文并茂,学习了。其实我们在组柜时,主线进来后再分配给不同负载的设备供电,也比较头痛的,使用汇流排还是接线端子。再就是隔离变压器的次级线圈,有的说要接地,有的说不用接地,有点糊涂了。个人认为,前提是接地效果必须非常好的条件下可以提供标准的参考电位,如果接地不好,反而会适得其反。
言下之意接地条件是不受控制的?
恰恰相反,接地完全由设计方决定,好与不好都是设计方的责任。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主