有。你说对了。绝对会这样。这个思想很好。
plc有一个功能,脉冲捕捉,就是解决这事情的。
话说回来对于一个人工控制的触点,用输入滤波时间消抖,本来就可以过滤这种急速脉冲。假如这是高速设备的输入,不可以放弃任何动作,那么就要使用中断或脉冲捕捉。
你可以感到,一此设备发出的脉冲或者接受的脉冲,大多都五十毫秒以上。目的也为了……君子不立危墙下。可免则免。